Hallo Adrian,

das eine ist äußerer und innerer Blitzschutz, das andere 
Überspannungsschutz.

Beim äußeren Blitzschutz sollte man genau wissen, wo der Blitz 
einschlagen kann. Das kann man mit dem Blitzkugelverfahren ermitteln, 
indem man eine Kugel mit ca. 40 m Durchmesser über das Gebäude rollt. 
Natürlich macht man das nicht in echt, Zeichnungen reichen da völlig 
aus. Wenn Du einen Blitzableiter, Fangstangen oder daran angeschlossene 
Metallteile hast, kannst Du pauschal sagen, dass im 45°-Winkel von da 
aus bis zum Boden kein Blitz einschlägt, weil die Kugel dann die 
Blitzschutzeinrichtung berührt.

Bei einem Direkteinschlag oder auch in der unmittelbaren Nähe, hast Du 
ein elektrisches Feld, also Volt pro Meter und ein magnetisches Feld 
durch den Strom, der über das Magnetfeld in andere Leiter induziert, wie 
im Trafo. Im Idealfall ist das Haus ein Faraday-scher Käfig, wie die 
meisten Industriegebäude. Blitzableiter sind eigentlich 
Kurzschlussschleifen, die auf das Dach oder vor die Wände gelegt sind 
und sich unten an der Erde auch wieder verbinden. Damit wird die Energie 
vernichtet. Wenn etwas aus dem Dach herausragt, ist es mit 
angeschlossen, wird selbst zur Fangstange oder diese ist daneben 
montiert und ragt soweit darüber, dass der 45° Winkel die komplette 
Abdeckung erzeugt.

Beim innerer Blitzschutz, da geht es darum, dass die Felder 
kurzgeschlossen werden. Das sind Ringanker, die horizontale Schleifen im 
Gebäude bilden oder Stützen, deren Stahl auch wieder mit der Decke 
verbunden ist. Ansonsten gehen auch nicht angeschlossene Geräte kaputt, 
die über ihre Kabel (Antennen) die elektrischen und magnetischen Felder 
einsammeln und dann ihr Leben verkürzen oder gleich beenden. Stecker 
herausziehen macht also mehr Sinn, wenn es am Gerät erfolgt, nicht an 
der Steckdose.

Ansonsten sollte man immer in Systemgrenzen denken, wenn man schützen 
will. Wenn ich also das System "Router" schützen will, dann muss ich 
dafür sorgen, dass alle resultierenden Überspannungen auf einen Punkt 
abgeleitet werden, der recht nah am Router ist, also Strom und 
LAN-Kabel. Will ich das System schützen "alles was an der E-Verteilung 
hängt", dann mache ich es genau an dem Sternpunkt. Querverbindungen sind 
der Horror. Man muss sie als System extern ansehen und Eingang/Ausgang 
vom/zum System schützen. Beim Feinschutz sagt man, dass er nach ca. 5 m 
nicht mehr ausreichend wirkt. Das heißt nichts anderes, als dass Systeme 
auch ihre Grenzen haben.

Grüße von Steffen.



Am 04.01.2018 um 12:30 schrieb Mister Crumble:
> Hallo Adrian,
>
> wenn es höhere Punkte gibt die durch Fangstangen oder ähnliches 
> abgesichert sind ( da gibt es afaik einen Schutzradius) musst du 
> eigentlich nur dafür sorgen, das du den Blitz nicht über das Gerät ins 
> Haus holst, also brauchst du ein /mehrere Überspannungsableitter am 
> Hauseintrittspunkt die mit Erdung verbunden sind Bsp.: 
> http://www.dehn.de/de/491/32581/Familie-html/32581/DEHNpatch+%E2%80%93+Ableiter+fuer+Datennetze+und+Ethernet-Anwendungen.html?pid=2276231&sid=2276232 
> und ja man kann da viel Geld ausgeben aber das ist meist gut angelegt.
>
> MFG MisterCrumble
>
>
> P.S. korrigiert mich wenn ich falsch liege, ich lasse das im öD machen
>
> Am 4. Januar 2018 um 11:49 schrieb Böhm, Helmut <helmut.boehm at fau.de 
> <mailto:helmut.boehm at fau.de>>:
>
>     Hallo Adrian,
>
>     es gibt von der Firma Dehn in Neumarkt umfangreiches
>     Informationsmaterial, welches kostenfrei heruntergeladen werden
>     kann. Google doch einmal nach „Dehn Blitzplaner“.
>
>     Grüße, Helmut
>
>     *Von:*franken [mailto:franken-bounces at freifunk.net
>     <mailto:franken-bounces at freifunk.net>] *Im Auftrag von
>     *mail at adrianschmutzler.de <mailto:mail at adrianschmutzler.de>
>     *Gesendet:* Donnerstag, 4. Januar 2018 11:36
>     *An:* 'Freifunk Franken'
>     *Betreff:* [Freifunk Franken] Blitzschutz Outdoor
>
>     Hallo zusammen,
>
>     inwieweit muss ich mir bei der Montage von Picostation, Loco, etc.
>     Gedanken um Blitzschutz machen, wenn ich diese an einem Haus
>     montiere, wo es deutlich höhere Punkte/Elemente gibt?
>
>     Beste Grüße
>
>     Adrian
>
>
>     _______________________________________________
>     franken mailing list
>     franken at freifunk.net <mailto:franken at freifunk.net>
>     http://lists.freifunk.net/mailman/listinfo/franken-freifunk.net
>     <http://lists.freifunk.net/mailman/listinfo/franken-freifunk.net>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> franken mailing list
> franken at freifunk.net
> http://lists.freifunk.net/mailman/listinfo/franken-freifunk.net

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.freifunk.net/mailman/private/franken-freifunk.net/attachments/20180104/0685e73f/attachment.html>


Mehr Informationen über die Mailingliste franken