Nanostation M2 - LAN Mesh

Christian Dresel fff at chrisi01.de
Mo Dez 3 10:52:01 CET 2018


hi

das ist wohl vermutlich eher der Reset Button des lokalen Gerätes und
nicht der für dahinter.

Du würdest damit das Gerät, wo den GPIO auslöst reseten.

Im Prinzip müsstest du das nachbilden, was der Reset Button am PoE
Netzteil macht. Ich hab aber keine Ahnung was der genau tut.

mfg

Christian

Am 03.12.18 um 10:49 schrieb Manuel Reiter:
> wies scheint ist gpio-4 reset button.
> 
> hat das schon mal jemand gemacht?
> 
> root at FeuerwehrNeuhausDach:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
> gpiochip0: GPIOs 0-31, parent: platform/ath79-gpio, ath79-gpio:
>  gpio-4   (                    |Reset button        ) in  hi   
>  gpio-11  (                    |tp-link:green:lan0  ) out hi   
>  gpio-12  (                    |tp-link:green:lan1  ) out lo   
>  gpio-13  (                    |tp-link:green:link1 ) out hi   
>  gpio-14  (                    |tp-link:green:link2 ) out hi   
>  gpio-15  (                    |tp-link:green:link3 ) out hi   
>  gpio-16  (                    |tp-link:green:link4 ) out hi   
>  gpio-18  (                    |external LNA0       ) out lo   
>  gpio-19  (                    |external LNA1       ) out lo   
>  gpio-20  (                    |sysfs               ) out hi   
> 
> Am 03.12.18 um 10:31 schrieb Manuel Reiter:
>>
>> ich erkläre es mal:
>>
>> ein mast auf dem 2 CPEs montiert sind.  Es geht nur ein Netzwerkkabel
>> hoch. Der 2te CPE wird vom ersten über POE mit strom versorgt. Den
>> ersten hab ich bereits resettet. Zum 2ten komme ich nur mit ner
>> Leiter... Kann das teil nicht irgentwie über GPIO oder so vom ersten
>> aus resetten?
>>
>> Am 03.12.18 um 10:13 schrieb Adrian Schmutzler:
>>>
>>> Vergiss, was ich gesagt habe, da kommst du ohne PW ja nicht hin….
>>>
>>>  
>>>
>>> *From:*franken [mailto:franken-bounces at freifunk.net] *On Behalf Of
>>> *Adrian Schmutzler
>>> *Sent:* Montag, 3. Dezember 2018 10:13
>>> *To:* 'Freifunk Franken' <franken at freifunk.net>
>>> *Subject:* RE: Nanostation M2 - LAN Mesh
>>>
>>>  
>>>
>>> Im WebUI auf der Seite mit dem sysupgrade. Code müsste jemand
>>> raussuchen, habe gerade aber keine Zeit.
>>>
>>>  
>>>
>>> *From:*franken [mailto:franken-bounces at freifunk.net] *On Behalf Of
>>> *Manuel Reiter
>>> *Sent:* Montag, 3. Dezember 2018 10:11
>>> *To:* franken at freifunk.net <mailto:franken at freifunk.net>
>>> *Subject:* Re: Nanostation M2 - LAN Mesh
>>>
>>>  
>>>
>>> Hi,
>>>
>>> wir haben einen CPE mit POE hinter nem CPE. Beim Letzten wissen wir
>>> das Passwort nicht mehr.
>>>
>>> frage: Kann man die Resettaste auch softwareseitig auslösen?
>>>
>>> greetz,
>>>
>>> manu.
>>>
>>> Am 01.12.18 um 11:53 schrieb mail at adrianschmutzler.de
>>> <mailto:mail at adrianschmutzler.de>:
>>>
>>>     Hallo,
>>>
>>>      
>>>
>>>     PoE passthrough geht bei 20180802 auf VIER anderen Wegen:
>>>
>>>      
>>>
>>>     1.) nicht updatefest
>>>
>>>     https://wiki.freifunk-franken.de/w/Portal:Hardware/Anleitung:TP-LINK_CPE210/CPE220/CPE510/CPE520#PoE_aktivieren_.28ab_Firmware_20170218-alpha.29
>>>
>>>      
>>>
>>>     2.) Skript, updatefest
>>>
>>>     /usr/lib/fff-support/permanent_poe_passthrough.sh aufrufen
>>>
>>>      
>>>
>>>     3.) Skript, nicht updatefest
>>>
>>>     /usr/lib/fff-support/activate_poe_passthrough.sh aufrufen
>>>
>>>      
>>>
>>>     4.) WebUI, updatefest
>>>
>>>      
>>>
>>>     D.h. du brauchst dann nur noch
>>>
>>>     #eth1 ins Batman hängen:
>>>     batctl if add eth1
>>>     #tx Power korrigieren
>>>     uci set wireless.radio0.txpower=9
>>>     #Daten übernehmen und wifi neu starten
>>>     uci commit
>>>     wifi
>>>
>>>     Mit der neuen Firmware, die gerade in der Beta ist, fällt dann
>>>     auch der txpower Teil weg.
>>>
>>>      
>>>
>>>     Beste Grüße
>>>
>>>      
>>>
>>>     Adrian
>>>
>>>      
>>>
>>>      
>>>
>>>      
>>>
>>>      
>>>
>>>     *From:*franken [mailto:franken-bounces at freifunk.net] *On Behalf
>>>     Of *Christian Dresel
>>>     *Sent:* Samstag, 1. Dezember 2018 08:40
>>>     *To:* Freifunk Franken <franken at freifunk.net>
>>>     <mailto:franken at freifunk.net>; Holger Preuß <hpreuss at live.de>
>>>     <mailto:hpreuss at live.de>
>>>     *Subject:* Re: Nanostation M2 - LAN Mesh
>>>
>>>      
>>>
>>>     hi
>>>
>>>     ich hab ein paar in Betrieb wo der 2. Ethernetport als Batman
>>>     konfiguriert ist mit PoE passthrough. Warscheinlich ist die
>>>     konfiguration weder schön noch bin ich mir sicher ob sie mit der
>>>     neuen
>>>     Firmware funktioniert (darauf läuft aus Gründen noch
>>>     adsc2_20180226):
>>>
>>>     in die rc.local.fff_userconfig folgendes einfügen:
>>>
>>>     #PoE anschalten
>>>     echo 8 > /sys/class/gpio/export
>>>     echo out > /sys/class/gpio/gpio8/direction
>>>     echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value
>>>     #eth1 ins Batman hängen:
>>>     batctl if add eth1
>>>     #tx Power korrigieren
>>>     uci set wireless.radio0.txpower=9
>>>     #Daten übernehmen und wifi neu starten
>>>     uci commit
>>>     wifi
>>>
>>>     Falls der 2. Ethernetport Client sein soll, musst du ihn mit in die
>>>     bridge (br-mesh) hängen, wie genau das jetzt geht weiß ich leider
>>>     gerade
>>>     nicht aus dem Kopf.
>>>
>>>     mfg
>>>
>>>     Christian
>>>
>>>     Am 01.12.18 um 08:23 schrieb Holger Preuß:
>>>     > Hallo zusammen.
>>>     >
>>>     >  
>>>     >
>>>     > Ich habe Fragen zur Nanostation M2:
>>>     >
>>>     >  
>>>     >
>>>     > https://wiki.freifunk-franken.de/w/Portal:Hardware#Ubiquiti_NanoStation_.28Loco.29_M2
>>>     >
>>>     > Dort steht:
>>>     > „/… allerdings funktioniert zum heutigen Zeitpunkt der 2.
>>>     Ethernetport
>>>     > in unserer Firmware noch nicht, er müsste manuell konfiguriert
>>>     werden
>>>     > wenn er gebraucht wird…..“/
>>>     >
>>>     >  
>>>     >
>>>     > Gibt es für die manuelle Konfiguration des 2.Ethernetports (für
>>>     > LAN-Mesh) irgendwo eine Anleitung ?
>>>     >
>>>     > Bzw. weiß jemand, wie das geht ?
>>>     >
>>>     >  
>>>     >
>>>     > Danke.
>>>     >
>>>     >  
>>>     >
>>>     > Viele Grüße,
>>>     >
>>>     > Holger
>>>     >
>>>     >  
>>>     >
>>>     >  
>>>     >
>>>
>>>      
>>>
>>> -- 
>>> Please note our next fairs:
>>>  
>>> 15.01.2019 - 17.01.2019 Berlin: Neonyt
>>> https://neonyt.messefrankfurt.com/berlin/de.html
>>>  
>>> 15.01.2019 - 17.01.2019 Berlin: Xoom
>>> https://innatex.muveo.de/berlin/
>>>  
>>> 19.01.2019 - 21.01.2019 Wallau: Innatex
>>> https://innatex.muveo.de/messe/
>>>  
>>> 17.02.2019 - 18.02.2019 Bern: Innatex Showroom
>>> https://innatex.muveo.de/showroom/
>>>  
>>> 02.03.2019 - 03.03.2019 Salzburg: Innatex Showroom
>>> https://innatex.muveo.de/showroom/
>>>  
>>> ---
>>> HempAge Aktiengesellschaft (WKN 600890), Industriestrasse 14, D-91325 Adelsdorf, GERMANY, 
>>> www.hempage.com <http://www.hempage.com>, Tel: +49-9195-93201-0, Fax: +49-9195-93201-66, Sitz der Gesellschaft: 
>>> 91325 Adelsdorf, Amtsgericht Fürth - Handelsregister - HRB 14255, LEI: 391200NZLQDDF3LU1746, 
>>> Vorstand (CEO): Robert Hertel, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stefan Mörtel
>> -- 
>> Please note our next fairs:
>>
>> 15.01.2019 - 17.01.2019 Berlin: Neonyt
>> https://neonyt.messefrankfurt.com/berlin/de.html
>>
>> 15.01.2019 - 17.01.2019 Berlin: Xoom
>> https://innatex.muveo.de/berlin/
>>
>> 19.01.2019 - 21.01.2019 Wallau: Innatex
>> https://innatex.muveo.de/messe/
>>
>> 17.02.2019 - 18.02.2019 Bern: Innatex Showroom
>> https://innatex.muveo.de/showroom/
>>
>> 02.03.2019 - 03.03.2019 Salzburg: Innatex Showroom
>> https://innatex.muveo.de/showroom/
>>
>> ---
>> HempAge Aktiengesellschaft (WKN 600890), Industriestrasse 14, D-91325 Adelsdorf, GERMANY, 
>> www.hempage.com, Tel: +49-9195-93201-0, Fax: +49-9195-93201-66, Sitz der Gesellschaft: 
>> 91325 Adelsdorf, Amtsgericht Fürth - Handelsregister - HRB 14255, LEI: 391200NZLQDDF3LU1746, 
>> Vorstand (CEO): Robert Hertel, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stefan Mörtel
> 
> -- 
> Please note our next fairs:
> 
> 15.01.2019 - 17.01.2019 Berlin: Neonyt
> https://neonyt.messefrankfurt.com/berlin/de.html
> 
> 15.01.2019 - 17.01.2019 Berlin: Xoom
> https://innatex.muveo.de/berlin/
> 
> 19.01.2019 - 21.01.2019 Wallau: Innatex
> https://innatex.muveo.de/messe/
> 
> 17.02.2019 - 18.02.2019 Bern: Innatex Showroom
> https://innatex.muveo.de/showroom/
> 
> 02.03.2019 - 03.03.2019 Salzburg: Innatex Showroom
> https://innatex.muveo.de/showroom/
> 
> ---
> HempAge Aktiengesellschaft (WKN 600890), Industriestrasse 14, D-91325 Adelsdorf, GERMANY, 
> www.hempage.com, Tel: +49-9195-93201-0, Fax: +49-9195-93201-66, Sitz der Gesellschaft: 
> 91325 Adelsdorf, Amtsgericht Fürth - Handelsregister - HRB 14255, LEI: 391200NZLQDDF3LU1746, 
> Vorstand (CEO): Robert Hertel, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stefan Mörtel
> 


Mehr Informationen über die Mailingliste franken