Nanostation M2 - LAN Mesh

Christian Dresel fff at chrisi01.de
Sa Dez 1 08:40:08 CET 2018


hi

ich hab ein paar in Betrieb wo der 2. Ethernetport als Batman
konfiguriert ist mit PoE passthrough. Warscheinlich ist die
konfiguration weder schön noch bin ich mir sicher ob sie mit der neuen
Firmware funktioniert (darauf läuft aus Gründen noch adsc2_20180226):

in die rc.local.fff_userconfig folgendes einfügen:

#PoE anschalten
echo 8 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio8/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value
#eth1 ins Batman hängen:
batctl if add eth1
#tx Power korrigieren
uci set wireless.radio0.txpower=9
#Daten übernehmen und wifi neu starten
uci commit
wifi

Falls der 2. Ethernetport Client sein soll, musst du ihn mit in die
bridge (br-mesh) hängen, wie genau das jetzt geht weiß ich leider gerade
nicht aus dem Kopf.

mfg

Christian

Am 01.12.18 um 08:23 schrieb Holger Preuß:
> Hallo zusammen.
> 
>  
> 
> Ich habe Fragen zur Nanostation M2:
> 
>  
> 
> https://wiki.freifunk-franken.de/w/Portal:Hardware#Ubiquiti_NanoStation_.28Loco.29_M2
> 
> Dort steht:
> „/… allerdings funktioniert zum heutigen Zeitpunkt der 2. Ethernetport
> in unserer Firmware noch nicht, er müsste manuell konfiguriert werden
> wenn er gebraucht wird…..“/
> 
>  
> 
> Gibt es für die manuelle Konfiguration des 2.Ethernetports (für
> LAN-Mesh) irgendwo eine Anleitung ?
> 
> Bzw. weiß jemand, wie das geht ?
> 
>  
> 
> Danke.
> 
>  
> 
> Viele Grüße,
> 
> Holger
> 
>  
> 
>  
> 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : signature.asc
Dateityp    : application/pgp-signature
Dateigröße  : 833 bytes
Beschreibung: OpenPGP digital signature
URL         : <http://lists.freifunk.net/pipermail/franken-freifunk.net/attachments/20181201/a243a535/attachment.sig>


Mehr Informationen über die Mailingliste franken