[Freifunk Franken Firmware 0000078]: Alfred startet auf Mesh-Router nicht, wenn nicht sofort verbunden wird
Mantis Bug Tracker
mbt at chrisi01.de
Mo Dez 18 13:04:23 CET 2017
Eine Notiz wurde zu diesem Eintrag hinzugefügt.
----------------------------------------------------------------------
(0000194) ChristianD (Administrator) - 2017-12-18 13:02
https://mantis.freifunk-franken.de/view.php?id=78#c194
----------------------------------------------------------------------
/etc/init.d/alfred
alfred_start()
[...]
if [ "$batmanif" != "none" ]; then
wait_for_dir "$batmanif" "/sys/class/net/$batmanif/mesh"
fi
[...]
wurde behoben mit:
https://github.com/FreifunkFranken/firmware/commit/bdceb7bb6f87163096612c6aa91e59423bc65b02
danach folgt
[...]
wait_for_ll_address "$interface"
[...]
--> hier wird 30sek für eine ll (fe80?) Adresse auf br-mesh gewartet, wenn das
in 30sek nicht da ist wird alfred nicht gestartet.
Eventuell funkt hier das configurenetwork dazwischen, das uns br-mesh erst
später anlegt!
Kompletter logread würde evtl. helfen.
----------------------------------------------------------------------
Mehr Informationen über die Mailingliste franken-dev